Интерполяция XY графика с большими пробелами по оси Х
- piznyur_alex
- beginner
- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 11 фев 2010, 14:24
- Версия LabVIEW: 2010
- Контактная информация:
Интерполяция XY графика с большими пробелами по оси Х
Есть набор данных в бинарном файле: массив секунд Х и массив температуры У. Данные Х снятые через каждые 10-14 сек. Но в файле бывают пробелы когда разница между соседними Х может быть больше 10 сек (до нескольких часов) - а на самом деле система в этот период выключена и У = 0. Интерполяция в самом ХУ графике такие массивы понимает не правильно. Думаю написать алгоритм по вставке нулевых точек. Может быть есть уже какие то готовые решения - например функция интерполирует только если dX<10 сек или что то подобное? Спасибо.
- piznyur_alex
- beginner
- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 11 фев 2010, 14:24
- Версия LabVIEW: 2010
- Контактная информация:
Re: Интерполяция XY графика с большими пробелами по оси Х
Вопрос снят. Написал подпрограмму которая выполняет такую интерполяцию. если кому интересно, могу выложить.
-
- assistant
- Сообщения: 119
- Зарегистрирован: 10 янв 2011, 11:01
- Версия LabVIEW: 8.6, 2009, 2010
- Откуда: Таганрог
- Контактная информация:
Re: Интерполяция XY графика с большими пробелами по оси Х
Привет! Выкладывай, конечно, интересно да и пригодится.
-