Страница 1 из 1

TestStand

Добавлено: 24 мар 2015, 21:43
klik
Добрый вечер.

Возможно ли использовать в ПО TestStand программы, написанные на LabVIEW, но без установки на компьютере самого LabVIEW?
Ситуация следующая - есть программы написанные на LabVIEW (vi), есть ПК с установленным TestStand и драйверами на приборы. При переносе программ на данный ПК они не определяются в TestStand (текст ошибки - не установлена LabVIEW 2013). Есть еще один ПК с установленным TestStand и драйверами на приборы, где такой ошибки нет и человек утверждает, что LabVIEW туда он не ставил.

Re: TestStand

Добавлено: 24 мар 2015, 21:54
IvanLis
klik писал(а):Возможно ли использовать в ПО TestStand программы, написанные на LabVIEW, но без установки на компьютере самого LabVIEW?
Ситуация следующая - есть программы написанные на LabVIEW (vi), есть ПК с установленным TestStand и драйверами на приборы. При переносе программ на данный ПК они не определяются в TestStand (текст ошибки - не установлена LabVIEW 2013). Есть еще один ПК с установленным TestStand и драйверами на приборы, где такой ошибки нет и человек утверждает, что LabVIEW туда он не ставил.
Возможно на второй машине установлен LabVIEW Run-Time Engine, устанавливать необходимо именно для той версии :labview: в которой компилировался проект.

Re: TestStand

Добавлено: 25 мар 2015, 19:25
klik
Действительно установка LabVIEW Run-Time Engine облегчило положение т.е. программы работающие с оборудованием стали корректно определяться. Но программы содержащие в себе функции из палитры system configuration не определяются все равно. Даже если в программе останется одна функция из этой палитры TestStand не может ее определить. При определении программы TestStand производит поиск sub vi использующихся в программе - он их находит и программа определяется, но через 10-15 секунд она снова становится неопределенной... При этом сообщение об ошибки следующее - не найдены sub vi или установлена версия Run-Time Engine ниже использующейся в программе.
В чем может быть дело?

Re: TestStand

Добавлено: 25 мар 2015, 19:37
dadreamer
Может, эти самые Sub :vi: разместить рядом с программой или в соответствующем каталоге?

Re: TestStand

Добавлено: 25 мар 2015, 20:12
Kosist
klik, а Вы работаете с Deploy Image, или просто копируете файлы с основного компьютера на другие? Если с деплоем, то тогда с путями проблем быть не должно, т.к. при деплое Вы можете задать совсем другие относительные пути, нежели просто в коде. И все dependencies VIs будут на месте.
А если Вы просто копируете файлы из машины на машину - Search Directories в TestStand настроены правильно?
Плюс, опять же, не факт, что все виайки при простом копировании будут скопированны - какие-то dependencies могут оставаться в оригинальной локации...
И еще вопрос, на всякий случай - а :labview: Run-Time Engine точно совпадают? Может, разница какая-то в версии (патч, например).

Re: TestStand

Добавлено: 25 мар 2015, 22:45
klik
Может, эти самые Sub разместить рядом с программой или в соответствующем каталоге?

На данный момент так и делается. И программы для приборов работают.
klik, а Вы работаете с Deploy Image, или просто копируете файлы с основного компьютера на другие? Если с деплоем, то тогда с путями проблем быть не должно, т.к. при деплое Вы можете задать совсем другие относительные пути, нежели просто в коде. И все dependencies VIs будут на месте.
А если Вы просто копируете файлы из машины на машину - Search Directories в TestStand настроены правильно?
Плюс, опять же, не факт, что все виайки при простом копировании будут скопированны - какие-то dependencies могут оставаться в оригинальной локации...
И еще вопрос, на всякий случай - а Run-Time Engine точно совпадают? Может, разница какая-то в версии (патч, например).

Происходит просто копирование проекта в TestStand со всеми VI, которые в него входят. Далее это переносится на машину где стоит только TestStand + там создается папка с Sub Vi. Версии Run Time Engine сравнивал по MAX, различий не нашел. С Deploy Image я не работаю, даже не знаю что это такое -( Дело в том, что он находит все Sub Vi, которые ему нужны и определяет файл. Но спустя 10-15 секунд выдает опять ошибку. Подобная ситуация наблюдается только с функциями из палитры system configuration и dialog & user interface.