Re: NI Compact RIO 9072 нужна помощь.
Правой кнопкой на "Chassis (cRIO-9072)", заходим в "Properties", выбираем "Scan interface".
Программа попала, но контроллер не прошился. Для этого сначала необходимо скомпелировать программу в Build Specification.
Программа попала, но контроллер не прошился. Для этого сначала необходимо скомпелировать программу в Build Specification.
- Fallen--angel
- beginner
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 30 мар 2017, 12:43
- Версия LabVIEW: 2014
- Откуда: г. Екатеринбург
- Fallen--angel
- beginner
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 30 мар 2017, 12:43
- Версия LabVIEW: 2014
- Откуда: г. Екатеринбург
Re: NI Compact RIO 9072 нужна помощь.
Только что сделал компиляцию под FPGA, модуль работает - воспринимает сигнал от датчика, лампочка на модуле загорается.
Вопрос в следующем: неужели шасси cRIO-9072 не может работать в Scan Interface?
Вопрос в следующем: неужели шасси cRIO-9072 не может работать в Scan Interface?
-
- professor
- Сообщения: 3407
- Зарегистрирован: 31 июл 2011, 23:05
- Награды: 2
- Версия LabVIEW: 12-18
- Благодарил (а): 49 раз
- Поблагодарили: 176 раз
- Контактная информация:
Re: NI Compact RIO 9072 нужна помощь.
http://www.ni.com/product-documentation/7692/en/
Scan mode is supported by controllers running the VxWorks RTOS with at least 2M gate FPGAs because of the FPGA space requirements
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help ... p/ni_9072/
CompactRIO 8-Slot, 1 M Gate FPGA, 256 MHz Real-Time Integrated Controller and Chassis
Scan mode is supported by controllers running the VxWorks RTOS with at least 2M gate FPGAs because of the FPGA space requirements
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help ... p/ni_9072/
CompactRIO 8-Slot, 1 M Gate FPGA, 256 MHz Real-Time Integrated Controller and Chassis
- Fallen--angel
- beginner
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 30 мар 2017, 12:43
- Версия LabVIEW: 2014
- Откуда: г. Екатеринбург
Re: NI Compact RIO 9072 нужна помощь.
Спасибо Вам за материал. Из него я понимаю, что модель cRIO-9072 не поддерживает ScanMode так как у нее 1М FPGA, а вот модель cRIO-9074 уже поддерживает этот режим так как у нее 2M FPGA. Я правильно понял?Artem.spb писал(а):http://www.ni.com/product-documentation/7692/en/
Scan mode is supported by controllers running the VxWorks RTOS with at least 2M gate FPGAs because of the FPGA space requirements
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help ... p/ni_9072/
CompactRIO 8-Slot, 1 M Gate FPGA, 256 MHz Real-Time Integrated Controller and Chassis
- Fallen--angel
- beginner
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 30 мар 2017, 12:43
- Версия LabVIEW: 2014
- Откуда: г. Екатеринбург
Re: NI Compact RIO 9072 нужна помощь.
Большое спасибо, всем, кто отозвался.
Шасси работает, к модулям подключил датчики и индикаторы. Продолжаю изучать контроллер.
Шасси работает, к модулям подключил датчики и индикаторы. Продолжаю изучать контроллер.
- Fallen--angel
- beginner
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 30 мар 2017, 12:43
- Версия LabVIEW: 2014
- Откуда: г. Екатеринбург
Re: NI Compact RIO 9072 нужна помощь.
Добрый день.
Например я создал проект при отсутствии "реального" шасси, например, cRIO-9072, добавил модули, написал программки. А по факту реально пришло шасси cRIO-9074. Вопрос в следующем: как можно заменить 9072 на 9074 не пере собирая проект?
Например я создал проект при отсутствии "реального" шасси, например, cRIO-9072, добавил модули, написал программки. А по факту реально пришло шасси cRIO-9074. Вопрос в следующем: как можно заменить 9072 на 9074 не пере собирая проект?
- Fallen--angel
- beginner
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 30 мар 2017, 12:43
- Версия LabVIEW: 2014
- Откуда: г. Екатеринбург
Re: NI Compact RIO 9072 нужна помощь.
Спасибо. Эту тему я видел. Но надеялся, что есть более простой способ замены одного шасси на другое, чем ковыряние XML.
-