Синхронизация сигнала на NI USB 6211

Простейшие вопросы в области инженерной разработки
Aledorf
beginner
beginner
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 16:23
Версия LabVIEW: 2014
Откуда: Москва
Контактная информация:

Синхронизация сигнала на NI USB 6211

Сообщение Aledorf »

Здравствуйте, уважаемые спецы. Подскажите пожалуйста, как синхронизировать входной сигнал с другим входным сигналом ("пила" , амплитуда 5 В, частота 25 Гц) с минимальным джиттером на АЦП NI USB 6211 ?
Последний раз редактировалось Aledorf 16 ноя 2016, 15:24, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Andrew Lunev

Activity Professionalism
VIP
VIP
Сообщения: 957
Зарегистрирован: 11 дек 2010, 12:31
Награды: 2
Версия LabVIEW: 2014-2021
Откуда: Москва
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 10 раз

Re: Синхронизация сигнала на NI USB 6211

Сообщение Andrew Lunev »

Не понятна задача. Как можно синхронизировать два входных сигнала? Они же приходят на АЦП от внешних источников. Эти источники и надо синхронизировать. При чем тут измерения? NI USB 6211 может как-то управлять этими источниками?
Aledorf
beginner
beginner
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 16:23
Версия LabVIEW: 2014
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Синхронизация сигнала на NI USB 6211

Сообщение Aledorf »

Попробую уточнить. Один входной сигнал является исследуемым сигналом (сигнал периодический, сильно зашумлённый), второй служит для синхронизации первого, т.к. с ним жёстко завязан во времени. Т.е. нужно начало накопления выборки исследуемого сигнала циклически синхронизировать во времени. Внутренняя синхронизация АЦП даёт достаточно большой джиттер и при накоплении исследуемого сигнала он начинает расплываться.
Borjomy_1

Activity Professionalism Silver
doctor
doctor
Сообщения: 2210
Зарегистрирован: 28 июн 2012, 09:32
Награды: 3
Версия LabVIEW: 2009..2020
Откуда: город семи холмов
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 26 раз

Re: Синхронизация сигнала на NI USB 6211

Сообщение Borjomy_1 »

Внутренняя синхронизация АЦП даёт достаточно большой джиттер и при накоплении исследуемого сигнала он начинает расплываться.
С этого момента по-подробнее! Потому что во-первых либо вы неправильно данные собираете, либо ... Короче, при работе от одного тактового генератора никакого джиттера на таких частотах вы не увидите.
Aledorf
beginner
beginner
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 16:23
Версия LabVIEW: 2014
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Синхронизация сигнала на NI USB 6211

Сообщение Aledorf »

Вот я и хочу попытаться определить, в чём может быть проблема. "Достаточно большой" - это означает неприемлемый в данном случае. Т.е. где-то, скажем, за десять-пятнадцать циклов сложения сигнал выделяется, далее начинает расплываться.
Borjomy_1

Activity Professionalism Silver
doctor
doctor
Сообщения: 2210
Зарегистрирован: 28 июн 2012, 09:32
Награды: 3
Версия LabVIEW: 2009..2020
Откуда: город семи холмов
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 26 раз

Re: Синхронизация сигнала на NI USB 6211

Сообщение Borjomy_1 »

Расплываться относительно чего? Если у вас два канала снимаются одним таском и происходит расплывание, то сигналы у вас несинхронны, это не проблема модуля 6211
Aledorf
beginner
beginner
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 16:23
Версия LabVIEW: 2014
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Синхронизация сигнала на NI USB 6211

Сообщение Aledorf »

Расплывается относительно себя, так как складывается сам с собой на следующем цикле. "Пила" пока никак не задействована. Подскажите, как можно от неё запускать момент циклического суммирования?
Аватара пользователя
Andrew Lunev

Activity Professionalism
VIP
VIP
Сообщения: 957
Зарегистрирован: 11 дек 2010, 12:31
Награды: 2
Версия LabVIEW: 2014-2021
Откуда: Москва
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 10 раз

Re: Синхронизация сигнала на NI USB 6211

Сообщение Andrew Lunev »

Если хотите, чтобы вам помогли.
1. Опишите подробно и понятно задачу. То есть, что хотите получить. Добавьте схему подключения.
2. Покажите ваш код. Возможно, неверно происходит сбор данных.
3. Покажите на графиках сигнала, что именно вас не устраивает в сигнале и как должно быть по вашему мнению. Без терминов "расплывается" и "достаточно большой".
Aledorf
beginner
beginner
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 16:23
Версия LabVIEW: 2014
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Синхронизация сигнала на NI USB 6211

Сообщение Aledorf »

Я хочу понять, можно ли подавая на АЦП внешний сигнал, запускать счёт по определённому его (сигнала) уровню, т.е. использовать AI , в данном случае, как внешний вход синхронизации осциллографа?
Общая задача - это работа АЦП в режиме осциллографа с внешним входом синхронизации, в режиме накопления сигнала.
Последний раз редактировалось Aledorf 16 ноя 2016, 18:17, всего редактировалось 1 раз.
Borjomy_1

Activity Professionalism Silver
doctor
doctor
Сообщения: 2210
Зарегистрирован: 28 июн 2012, 09:32
Награды: 3
Версия LabVIEW: 2009..2020
Откуда: город семи холмов
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 26 раз

Re: Синхронизация сигнала на NI USB 6211

Сообщение Borjomy_1 »

Общая задача - это работа АЦП в режиме осциллографа с внешним входом синхронизации.
в этом режиме синхронизация производится НЕПРЕРЫВНО, по КАЖДОМУ синхронизирующему импульсу после того, как луч покидает кадр. А не один раз производится запуск, после чего чтение идет потоком. Для АЦП - этот режим неродной. В том числе потому, что тактовые генераторы АЦП и вашего прибора разные и получить их аппаратную синхронизацию не получится. Из-за этого снимать данные по синхроимпульсу бессмысленно. Действительным будет только часть первого периода. Для синхронного сбора необходимо в таск затаскивать ОБА сигнала. И их программно анализировать.
Последний раз редактировалось Borjomy_1 16 ноя 2016, 18:21, всего редактировалось 1 раз.
Aledorf
beginner
beginner
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 16:23
Версия LabVIEW: 2014
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Синхронизация сигнала на NI USB 6211

Сообщение Aledorf »

Это если внутренняя синхронизация, а я пишу про внешнюю. Сигнал синхронизации - периодический и при достижении определённого уровня, скажем 4 вольта, нужен периодический запуск.
Borjomy_1

Activity Professionalism Silver
doctor
doctor
Сообщения: 2210
Зарегистрирован: 28 июн 2012, 09:32
Награды: 3
Версия LabVIEW: 2009..2020
Откуда: город семи холмов
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 26 раз

Re: Синхронизация сигнала на NI USB 6211

Сообщение Borjomy_1 »

нужен периодический запуск.
Это означает, что у вас тогда таск должен быть на заданное число отсчетов. В идеале меньшее или равное периоду синхронизации.
Aledorf
beginner
beginner
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 16:23
Версия LabVIEW: 2014
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Синхронизация сигнала на NI USB 6211

Сообщение Aledorf »

Да, это ясно, спасибо. Как описать в программном коде внешний запуск?
Borjomy_1

Activity Professionalism Silver
doctor
doctor
Сообщения: 2210
Зарегистрирован: 28 июн 2012, 09:32
Награды: 3
Версия LabVIEW: 2009..2020
Откуда: город семи холмов
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 26 раз

Re: Синхронизация сигнала на NI USB 6211

Сообщение Borjomy_1 »

Все зависит от задачи: вам осциллограф надо нарисовать или анализ сигнала производить?
Aledorf
beginner
beginner
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 16:23
Версия LabVIEW: 2014
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Синхронизация сигнала на NI USB 6211

Сообщение Aledorf »

Полная схема осциллографа есть в хелпе.
Мне бы разобраться с внешней синхронизацией в первую очередь.