Подсчет нажатий кнопки

Простейшие вопросы в области инженерной разработки
Ответить
S@dkO
interested
interested
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 31 окт 2016, 22:01
Версия LabVIEW: 2010
Контактная информация:

Подсчет нажатий кнопки

Сообщение S@dkO »

Всем доброго времени суток! Стоит задача подсчитывать количество нажатий физической кнопки. Правильно ли использовать для этого,например, Pulse Count vi.? Если да, то какие выводы замыкать или куда подавать сигнал? Пытался использовать также Edge Counting из MAX. Замыкал вывод PFI0 c AI GND, c PO.GND, подавал на них 3 Вольта. Результат отрицательной, счетчик ничего не считает. Подскажите, пожалуйста, куда копать?
Вложения
MAX.png
Pulse Count.vi
(19.53 КБ) 96 скачиваний
Аватара пользователя
Andrew Lunev

Activity Professionalism
VIP
VIP
Сообщения: 957
Зарегистрирован: 11 дек 2010, 12:31
Награды: 2
Версия LabVIEW: 2014-2021
Откуда: Москва
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 10 раз

Re: Подсчет нажатий кнопки

Сообщение Andrew Lunev »

Подавать на вход PFI0, если в программе выбрали его в качестве терминала.
Только почему у вас в программе счетчик выбран у первого устройства, а PFI0 у второго?
Ну и по уровню напряжения, с чего вы решили, что достаточно 3 В подать? Вы инструкцию к плате читали?
http://www.ni.com/pdf/manuals/375209c.pdf
Вложения
PFI.PNG
PFI.PNG (4.57 КБ) 2757 просмотров
S@dkO
interested
interested
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 31 окт 2016, 22:01
Версия LabVIEW: 2010
Контактная информация:

Re: Подсчет нажатий кнопки

Сообщение S@dkO »

Посыпаю голову пеплом: не читал(. Зациклился на этой инструкции http://www.ni.com/pdf/manuals/371995a.pdf. По поводу 3 Вольт: зашел на страницу с примером данного :vi: http://forums.ni.com/t5/Counter-Timer/p ... -p/2177136 , там есть ссылка на TTL сигналы и я сдуру решил, что к NI 6233 это тоже относится.
Спасибо за ответ, буду пробовать)
S@dkO
interested
interested
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 31 окт 2016, 22:01
Версия LabVIEW: 2010
Контактная информация:

Re: Подсчет нажатий кнопки

Сообщение S@dkO »

Все получилось. Счетчик начинает реагировать начиная с величины импульса 8,5 В.