Измерение сигналов.
Здравствуйте, помогите разобраться,почему сигнал считывается только один раз (первый), а дальше обновления не происходит, хотя показывается, что цикл выполняется? Во вложениях программа и картинка с лицевой панели.
- Вложения
-
- Acquisition.vi
- (78.69 КБ) 139 скачиваний
-
Vasiliy Baev
- leader
- Сообщения: 545
- Зарегистрирован: 31 окт 2011, 09:02
- Награды: 4
- Версия LabVIEW: 2019
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 10 раз
- Контактная информация:
Re: Измерение сигналов.
Andy_Capp, отсутствие NI scope делает невозможным просмотр вашей программы, выложите скриншоты блок диаграммы.
-
- beginner
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 02 мар 2011, 16:23
- Версия LabVIEW: 10
- Контактная информация:
Re: Измерение сигналов.
Данные так считывались, потому что было установленно значение "start trigger", а должно "Read Pointer"
-