Интерпретация результатов. Нужна помощь!

Захват, обработка и генерирование сигнала
Ответить
Аватара пользователя
helenk0
beginner
beginner
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 29 янв 2013, 14:50
Версия LabVIEW: 12
Откуда: Украина,Полтава
Контактная информация:

Интерпретация результатов. Нужна помощь!

Сообщение helenk0 »

Собрала схему, теоретически имитирующую работу вольтметра. То бишь, мне нужно замерить напряжение в канале. Физический канал организован между двумя устройствами/модулями (используются NI PXI-6284 и NI PXIe-4141 через NI SCB-68). Значения устанавливаю через MAE (Measurement & Automation Explorer).
При попытке измерить напряжение получила следующее: если в канале присутствует напряжение – на выходе получаю правильные(установленные) значения, а если же отсутствует (к примеру, размыкаю цепь) – все показатели (вместо ноля, который теоретически должен бы быть) постепенно поднимаются до указанного в настройках максимального значения из диапазона (в MAE) и держатся на этом уровне. :suicide:
Также, собирала схемы с аналогичной задачей в измерениях и на других модулях, в итоге результат был аналогичен – если реальные значения нулевые – на индикаторах устанавливается максимальное значение.
С чем это может быть связано... проблема в собранной схеме (если да, тогда что именно необходимо исправить/добавить?) или же неполадки в самом оборудовании? Или я чего не понимаю и так и должно быть :think:
Пример одной из собранных схем прилагаю.
Вложения
Снимок.JPG
Аватара пользователя
Vasiliy Baev

Activity Gold Bronze
leader
leader
Сообщения: 545
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 09:02
Награды: 4
Версия LabVIEW: 2019
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 10 раз
Контактная информация:

Re: Интерпретация результатов. Нужна помощь!

Сообщение Vasiliy Baev »

Покажите нам настройки измерительных каналов, их, конечно, лучше настраивать прямо в коде программы, используя соответствующие блоки.
Аватара пользователя
alerm

Activity
leader
leader
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 02 май 2012, 21:28
Награды: 1
Версия LabVIEW: 20
Благодарил (а): 57 раз
Поблагодарили: 9 раз
Контактная информация:

Re: Интерпретация результатов. Нужна помощь!

Сообщение alerm »

helenk0 писал(а):если реальные значения нулевые – на индикаторах устанавливается максимальное значение.
нулевое значение - это кз, а у Вас - разрыв
Аватара пользователя
Andrew Lunev

Activity Professionalism
VIP
VIP
Сообщения: 957
Зарегистрирован: 11 дек 2010, 12:31
Награды: 2
Версия LabVIEW: 2014-2021
Откуда: Москва
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 10 раз

Re: Интерпретация результатов. Нужна помощь!

Сообщение Andrew Lunev »

helenk0 писал(а):При попытке измерить напряжение получила следующее: если в канале присутствует напряжение – на выходе получаю правильные(установленные) значения, а если же отсутствует (к примеру, размыкаю цепь) – все показатели (вместо ноля, который теоретически должен бы быть) постепенно поднимаются до указанного в настройках максимального значения из диапазона (в MAE) и держатся на этом уровне.
Так работают практически все платы NI. Если на входе обрыв (бесконечное входное сопротивление), то канал уходит в насыщение на максимум или минимум. Это особенность работы операционного усилителя на входе АЦП. Если хотите, чтобы канал не уходил в насыщение, то не допускайте бесконечного входного сопротивления, например шунтируйте вход.
Аватара пользователя
helenk0
beginner
beginner
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 29 янв 2013, 14:50
Версия LabVIEW: 12
Откуда: Украина,Полтава
Контактная информация:

Re: Интерпретация результатов. Нужна помощь!

Сообщение helenk0 »

Andrew Lunev писал(а): Если хотите, чтобы канал не уходил в насыщение, то не допускайте бесконечного входного сопротивления, например шунтируйте вход.
Огромное спасибо!
:dance:
Последний раз редактировалось helenk0 17 апр 2013, 17:15, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Super Star
adviser
adviser
Сообщения: 228
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 08:37
Версия LabVIEW: 2011

Re: Интерпретация результатов. Нужна помощь!

Сообщение Super Star »

Andrew Lunev писал(а):Так работают практически все платы NI. Если на входе обрыв (бесконечное входное сопротивление), то канал уходит в насыщение на максимум или минимум. Это особенность работы операционного усилителя на входе АЦП. Если хотите, чтобы канал не уходил в насыщение, то не допускайте бесконечного входного сопротивления, например шунтируйте вход.
замечал практически на всех устройствах где есть АЦП
я люблю свою работу.... Я приду сюда в субботу ...