Собрала схему, теоретически имитирующую работу вольтметра. То бишь, мне нужно замерить напряжение в канале. Физический канал организован между двумя устройствами/модулями (используются NI PXI-6284 и NI PXIe-4141 через NI SCB-68). Значения устанавливаю через MAE (Measurement & Automation Explorer).
При попытке измерить напряжение получила следующее: если в канале присутствует напряжение – на выходе получаю правильные(установленные) значения, а если же отсутствует (к примеру, размыкаю цепь) – все показатели (вместо ноля, который теоретически должен бы быть) постепенно поднимаются до указанного в настройках максимального значения из диапазона (в MAE) и держатся на этом уровне.
Также, собирала схемы с аналогичной задачей в измерениях и на других модулях, в итоге результат был аналогичен – если реальные значения нулевые – на индикаторах устанавливается максимальное значение.
С чем это может быть связано... проблема в собранной схеме (если да, тогда что именно необходимо исправить/добавить?) или же неполадки в самом оборудовании? Или я чего не понимаю и так и должно быть
Пример одной из собранных схем прилагаю.
Интерпретация результатов. Нужна помощь!
-
Vasiliy Baev
- leader
- Сообщения: 545
- Зарегистрирован: 31 окт 2011, 09:02
- Награды: 4
- Версия LabVIEW: 2019
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 10 раз
- Контактная информация:
Re: Интерпретация результатов. Нужна помощь!
Покажите нам настройки измерительных каналов, их, конечно, лучше настраивать прямо в коде программы, используя соответствующие блоки.
-
alerm
- leader
- Сообщения: 682
- Зарегистрирован: 02 май 2012, 21:28
- Награды: 1
- Версия LabVIEW: 20
- Благодарил (а): 57 раз
- Поблагодарили: 9 раз
- Контактная информация:
Re: Интерпретация результатов. Нужна помощь!
нулевое значение - это кз, а у Вас - разрывhelenk0 писал(а):если реальные значения нулевые – на индикаторах устанавливается максимальное значение.
-
Andrew Lunev
- VIP
- Сообщения: 957
- Зарегистрирован: 11 дек 2010, 12:31
- Награды: 2
- Версия LabVIEW: 2014-2021
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 10 раз
Re: Интерпретация результатов. Нужна помощь!
Так работают практически все платы NI. Если на входе обрыв (бесконечное входное сопротивление), то канал уходит в насыщение на максимум или минимум. Это особенность работы операционного усилителя на входе АЦП. Если хотите, чтобы канал не уходил в насыщение, то не допускайте бесконечного входного сопротивления, например шунтируйте вход.helenk0 писал(а):При попытке измерить напряжение получила следующее: если в канале присутствует напряжение – на выходе получаю правильные(установленные) значения, а если же отсутствует (к примеру, размыкаю цепь) – все показатели (вместо ноля, который теоретически должен бы быть) постепенно поднимаются до указанного в настройках максимального значения из диапазона (в MAE) и держатся на этом уровне.
- helenk0
- beginner
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 29 янв 2013, 14:50
- Версия LabVIEW: 12
- Откуда: Украина,Полтава
- Контактная информация:
Re: Интерпретация результатов. Нужна помощь!
Огромное спасибо!Andrew Lunev писал(а): Если хотите, чтобы канал не уходил в насыщение, то не допускайте бесконечного входного сопротивления, например шунтируйте вход.
Последний раз редактировалось helenk0 17 апр 2013, 17:15, всего редактировалось 1 раз.
- Super Star
- adviser
- Сообщения: 228
- Зарегистрирован: 07 фев 2013, 08:37
- Версия LabVIEW: 2011
Re: Интерпретация результатов. Нужна помощь!
замечал практически на всех устройствах где есть АЦПAndrew Lunev писал(а):Так работают практически все платы NI. Если на входе обрыв (бесконечное входное сопротивление), то канал уходит в насыщение на максимум или минимум. Это особенность работы операционного усилителя на входе АЦП. Если хотите, чтобы канал не уходил в насыщение, то не допускайте бесконечного входного сопротивления, например шунтируйте вход.