Тахометр, DAQ, NI-USB 6251

Захват, обработка и генерирование сигнала
Ответить
alex2alex
beginner
beginner
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 28 дек 2011, 12:28
Версия LabVIEW: LabVIEW 2011
Контактная информация:

Тахометр, DAQ, NI-USB 6251

Сообщение alex2alex »

Есть задача: тахометр с использованием NI-USB 6251.

Пока использую решение "в лоб": сигналы от щелевого датчика подаю на аналоговый вход NI-USB 6251, измеряю частоту (период в другом варианте), в результате получаю скорость вращения в об/мин.

Примеры на запрос "tacho" "tachometers" в LabVIEW 2011 требуют дополнительных Toolkits.

Предполагаю, что есть решения, основанные на счетчиках-таймерах.

Буду благодарен за подсказки или ссылки на готовые решения.
Аватара пользователя
Andrew Lunev

Activity Professionalism
VIP
VIP
Сообщения: 957
Зарегистрирован: 11 дек 2010, 12:31
Награды: 2
Версия LabVIEW: 2014-2021
Откуда: Москва
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 10 раз

Re: Тахометр, DAQ, NI-USB 6251

Сообщение Andrew Lunev »

Если хотите, чтобы вам помогли, описывайте задачу более полно. Тахометры бывают разные. Есть с аналоговым выходом, есть с дискретным, есть вообще с цифровым (например манчестерский код или RS485), соответственно и методы обработки для них разные. Как я понимаю, у вас дискретный выход. Тогда для вас вполне подойдет стандартный пример из LabView: "Read Pulse Width and Frequency (Continuous).vi". Только не забывайте, что счетчики работают только с сигналами стандарта TTL.