Преобразование сигнала

Добавлено: 23 дек 2015, 18:29
Invol2ver
Здравствуйте! Есть задача преобразования сигнала звеном с передаточной функцией W(p)=(0.003p+10)/((0.007+1)(0.002p+1)). Не совсем понятно как это можно реализовать в labview. Помогите, посоветуйте, как это осуществить.
Спасибо

Re: Преобразование сигнала

Добавлено: 23 дек 2015, 19:32
kiparym
Вам дана передаточная функция. Определите значения нулей (корни числителя) и значения полюсов (корни знаменателя). Полученные значения установите в модуль «IIR Filter.vi»
Как в примере: http://www.labviewportal.org/viewtopic. ... =15#p67070

p.s. Прошу прощения. Поторопился дать совет, а удалить или отредактировать сообщение не было возможности по техническим причинам. Мой совет скорее запутает, чем поможет.

Re: Преобразование сигнала

Добавлено: 23 дек 2015, 21:38
Andrew Lunev
Как еще один вариант.
Можно поставить LabVIEW Control Design and Simulation Module и в нем просто вбить передаточную функцию.
На вход подавайте сигнал, на выходе получите преобразованный.

P.S. Мне кажется, вы где-то в передатке p потеряли...

Re: Преобразование сигнала

Добавлено: 30 дек 2015, 13:06
Invol2ver
Andrew Lunev писал(а):Как еще один вариант.
Можно поставить LabVIEW Control Design and Simulation Module и в нем просто вбить передаточную функцию.
На вход подавайте сигнал, на выходе получите преобразованный.

P.S. Мне кажется, вы где-то в передатке p потеряли...
Задание звучит, в общем, так построить график переходного процесса (реакция на входное ступенчатое единичное воздействие), ЛАЧХ и ЛФЧХ.

Не могли бы вы посмотреть правильно ли я сделал? У меня сомнения, что блочок CD Step Response VI подает единичный скачок на передаточную функцию.
Заранее спасибо

Re: Преобразование сигнала

Добавлено: 30 дек 2015, 13:21
Andrew Lunev
Все верно сделали.