Расчет активной и реактивной мощности

Захват, обработка и генерирование сигнала

Расчет активной и реактивной мощности

Postby Ростислав on 17 Jun 2016, 17:55

Всем добрый день. Прошу помочь внести корректировку в схему , для того чтобы была возможность получить среднеквадратичные значения напряжения и тока и расчитать активную и реактивную мощность. Пользуюсь устройством NI 9201. Модуль установлен с DAQ . Производится экспериментальное снятие характеристик асинхронного двигателя в частотно- регулируемом электроприводе. С Labview не приходилось работать.Разбираюсь параллельно сам, но очень поможет Ваша помощь.
Спасибо
Attachments
1 .jpg
2 .jpg
Ростислав
interested
interested
 
Posts: 6
Joined: 17 Jun 2016, 12:45
LabVIEW Version: 8.2
Karma: 0

Re: Расчет активной и реактивной мощности

Postby Kosist on 18 Jun 2016, 13:05

1. В первую очередь, желательно подчистить код, чтобы проще было найти ошибки, и т.д.
2. Без кода - а только по скриншотам - никто за Вас это делать не будет; кто из учасников форума захочет "перенабирать" код со скриншотов?..
3. Рассчет RMS - соберите данные в массив, и используйте функцию RMS.vi. Это самый простой случай. Но если Вам нужны специальные рассчеты - то опишите их, может кто-то что-то подскажет (я сам не силен в рассчетах).
Но однозначно - без прикрепленного кода вряд ли кто-то захочет копаться в скринах...
Мы делили апельсин - много наших полегло...
User avatar
Kosist
leader
leader
 
Posts: 783
Joined: 21 Feb 2011, 23:44
Location: СумГУ
Medals: 2
Activity (1) Gold (1)
LabVIEW Version: 2013-2017
Karma: 236
CLAD I/O VIP students

Re: Расчет активной и реактивной мощности

Postby Ростислав on 18 Jun 2016, 14:15

Спасибо большое, что откликнулись
Активная мощность : P= U*I *cos (φ)
Реактивная мощность: Q=U*I *sin (φ)
где U- среднеквадратичное значение напряжения
I- среднеквадратичное значение тока
φ- это угол между фазой напряжения и фазой тока.
Следуя Вашим рекомендациям ,прикрепляю код.
Attachments
ADC_UaIaPa.vi
(468.24 KiB) Downloaded 83 times
Ростислав
interested
interested
 
Posts: 6
Joined: 17 Jun 2016, 12:45
LabVIEW Version: 8.2
Karma: 0

Re: Расчет активной и реактивной мощности

Postby Jakob Brontfeyn on 18 Jun 2016, 18:17

загляните сюда, может пригодится

viewtopic.php?f=22&t=4042&p=34394#p34297
User avatar
Jakob Brontfeyn
expert
expert
 
Posts: 1684
Joined: 28 Feb 2008, 11:01
Medals: 6
Activity (1) Gold (1) Silver (2) Black (2)
Karma: 225
VIP

Re: Расчет активной и реактивной мощности

Postby Andrew Lunev on 19 Jun 2016, 11:46

Ростислав wrote:Активная мощность : P= U*I *cos (φ)
Реактивная мощность: Q=U*I *sin (φ)
где U- среднеквадратичное значение напряжения
I- среднеквадратичное значение тока
φ- это угол между фазой напряжения и фазой тока.
Это все верно только для идеального синусоидального тока. У которого нет дополнительных гармоник. Если у вас стоит частотно регулируемый привод, то вы уверены, что у него на выходе идеальный синус? Снимите просто осциллограммы сигналов тока и напряжения и проверьте, на сколько там реально синус. Скорее всего там сложный ШИМ. Если там ШИМ, то RMS считается уже по другому. Можно только для первой гармоники, можно для нескольких. Ну и сдвиг фаз между током и напряжением для ШИМ считать не так просто.
В общем, начните пока с исследования сигналов, которые надо в дальнейшем обрабатывать. От их вида будет зависеть и алгоритм обработки.
User avatar
Andrew Lunev
leader
leader
 
Posts: 851
Joined: 11 Dec 2010, 12:31
Location: Москва
Medals: 2
Activity (1) Professionalism (1)
LabVIEW Version: 2016
Karma: 244
hardware I/O VIP teachers

Re: Расчет активной и реактивной мощности

Postby Ростислав on 19 Jun 2016, 12:10

Andrew Lunev wrote:
Ростислав wrote:Активная мощность : P= U*I *cos (φ)
Реактивная мощность: Q=U*I *sin (φ)
где U- среднеквадратичное значение напряжения
I- среднеквадратичное значение тока
φ- это угол между фазой напряжения и фазой тока.
Это все верно только для идеального синусоидального тока. У которого нет дополнительных гармоник. Если у вас стоит частотно регулируемый привод, то вы уверены, что у него на выходе идеальный синус? Снимите просто осциллограммы сигналов тока и напряжения и проверьте, на сколько там реально синус. Скорее всего там сложный ШИМ. Если там ШИМ, то RMS считается уже по другому. Можно только для первой гармоники, можно для нескольких. Ну и сдвиг фаз между током и напряжением для ШИМ считать не так просто.
В общем, начните пока с исследования сигналов, которые надо в дальнейшем обрабатывать. От их вида будет зависеть и алгоритм обработки.

Вы абсолютно правы, на выходе далеко не синусоидальный, а характерный для широтно-импульсного регулирования сигнал. К сожалению сейчас нет под рукой файла,чтобы Вам точно показать получившуюся картину.
Ростислав
interested
interested
 
Posts: 6
Joined: 17 Jun 2016, 12:45
LabVIEW Version: 8.2
Karma: 0

Re: Расчет активной и реактивной мощности

Postby Borjomy_1 on 20 Jun 2016, 10:54

Понятное дело, что расчет по формулам будет сложным. Однако если у вас есть оцифровка, то копайте в сторону элементарных операций. Например, если у вас есть тренд напряжения и тока, то мгновенная мощность будет равна U(i)*I(i) по dt. А полная - интеграл мгновенной за определенное время. Ну как-то так, в первом приближении.
Borjomy_1
expert
expert
 
Posts: 1765
Joined: 28 Jun 2012, 09:32
Location: город семи холмов
Medals: 3
Activity (1) Professionalism (1) Silver (1)
LabVIEW Version: 4-8.6,9-14
Karma: 309
VIP

Re: Расчет активной и реактивной мощности

Postby Ростислав on 20 Jun 2016, 20:06

Borjomy_1 wrote:Понятное дело, что расчет по формулам будет сложным. Однако если у вас есть оцифровка, то копайте в сторону элементарных операций. Например, если у вас есть тренд напряжения и тока, то мгновенная мощность будет равна U(i)*I(i) по dt. А полная - интеграл мгновенной за определенное время. Ну как-то так, в первом приближении.

Cпасибо за совет
Ростислав
interested
interested
 
Posts: 6
Joined: 17 Jun 2016, 12:45
LabVIEW Version: 8.2
Karma: 0

Re: Расчет активной и реактивной мощности

Postby Ростислав on 20 Jun 2016, 20:32

Andrew Lunev wrote:
Ростислав wrote:Активная мощность : P= U*I *cos (φ)
Реактивная мощность: Q=U*I *sin (φ)
где U- среднеквадратичное значение напряжения
I- среднеквадратичное значение тока
φ- это угол между фазой напряжения и фазой тока.
Это все верно только для идеального синусоидального тока. У которого нет дополнительных гармоник. Если у вас стоит частотно регулируемый привод, то вы уверены, что у него на выходе идеальный синус? Снимите просто осциллограммы сигналов тока и напряжения и проверьте, на сколько там реально синус. Скорее всего там сложный ШИМ. Если там ШИМ, то RMS считается уже по другому. Можно только для первой гармоники, можно для нескольких. Ну и сдвиг фаз между током и напряжением для ШИМ считать не так просто.
В общем, начните пока с исследования сигналов, которые надо в дальнейшем обрабатывать. От их вида будет зависеть и алгоритм обработки.

Можете дать рекомендацию как определить сдвиг фаз между током и напряжением для ШИМ, ШИР ?
Ростислав
interested
interested
 
Posts: 6
Joined: 17 Jun 2016, 12:45
LabVIEW Version: 8.2
Karma: 0

Re: Расчет активной и реактивной мощности

Postby Ростислав on 27 Jun 2016, 11:31

Добрый день . Просьба помочь с написанием блок диаграммы , которая есть в статье, прикрепленной к данному сообщению. Буду очень признателен. Уверен здесь есть люди, для которых это не очень сложно.
Attachments
362-1427101505.pdf
(907.8 KiB) Downloaded 86 times
Ростислав
interested
interested
 
Posts: 6
Joined: 17 Jun 2016, 12:45
LabVIEW Version: 8.2
Karma: 0

Re: Расчет активной и реактивной мощности

Postby IvanLis on 27 Jun 2016, 12:01

Ростислав wrote:Добрый день . Просьба помочь с написанием блок диаграммы , которая есть в статье, прикрепленной к данному сообщению. Буду очень признателен. Уверен здесь есть люди, для которых это не очень сложно.


На БД присутствуют "самодельные" SubVI, их Вы восстановить не сможете.
Проще обратиться к одному из авторов, например: http://www.ipu.ru/staff/zhmatov
Думаю, что Вам всегда окажут помощь, при условии, что используя чужие результаты Вы на них будите ссылаться, а не заниматься плагиатом.
User avatar
IvanLis
professor
professor
 
Posts: 4472
Joined: 02 Dec 2009, 17:44
Location: СССР
Medals: 7
Activity (2) Professionalism (1) Tutorials (1) Gold (1) Man of the year 2012 (1)
Автор (1)
LabVIEW Version: 2010
Karma: 693
hardware VIP bloggers teachers


Return to Обработка сигнала

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests

cron