Всем привет
Разбираюсь с ModBus.
Возник вопрос по "MB Serial Example Slave.vi"
В "Event Structure" есть "MB Slave operations (poly).vi"
Согласно блок диаграмме этот VI считывает данные на входах, а дальше они никуда не передаются.
вопрос: как эти данные передаются в СОМ порт?
С уважением
Borjomy_1

Activity Professionalism Silver
doctor
doctor
Сообщения: 2211
Зарегистрирован: 28 июн 2012, 09:32
Награды: 3
Версия LabVIEW: 2009..2020
Откуда: город семи холмов
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 27 раз

Re: Работа ModBus

Сообщение Borjomy_1 »

Это ПРИМЕР программного устройства, поддерживающего ModBus. Весь функционал приема-передачи в/из COM-порт находится в MB Serial Slave Daemon.vi
anda55
assistant
assistant
Сообщения: 149
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 10:15
Версия LabVIEW: 2010-2012
Откуда: Киев
Контактная информация:

Re: Работа ModBus

Сообщение anda55 »

Спасибо
понял