Правильная реализация цикла

Простейшие вопросы в области инженерной разработки
Ответить
kolmakowladimir
beginner
beginner
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 26 сен 2018, 16:25
Репутация: 0
Версия LabVIEW: 16
Контактная информация:

Правильная реализация цикла

Сообщение kolmakowladimir »

Здравствуйте! Мне нужно перенести программу из матлаба в лабвью(будет шиться niRIO). Столкнулся с сложностью адекватного переноса цикла FOR. Исходник состоит из 4 строк(рис.1) а в лабвью получилась неказистая бяка(рис.2), да еще и неправильно работает. Как можно перенести этот цикл малой кровью, чтобы было красиво и используя стандартные функции LV?
Прикрепил тестовик с массивом, который должен получиться в итоге.
Вложения
код в матлабе
код в матлабе
1.PNG (5.57 КБ) 976 просмотров
что получилось
что получилось
g3.txt
правильный массив
(1.25 КБ) 28 скачиваний
For_loop_test.vi
программка с этим циклом
(20.51 КБ) 26 скачиваний

Аватара пользователя
Andrew Lunev

Activity Professionalism
leader
leader
Сообщения: 883
Зарегистрирован: 11 дек 2010, 12:31
Награды: 2
Репутация: 0
Версия LabVIEW: 2018
Откуда: Москва

Re: Правильная реализация цикла

Сообщение Andrew Lunev »

Примерный вариант реализации в виде матриц и в виде массива.
Понятно, что в матлабе всё матрицы и с ними там работать удобно, но использовать матрицы в Labview для данной задачи не совсем правильно и очень громоздко.
Вариант с массивами компактней.
По моему какая-то путаница в индексах в программе, код я не исправлял, просто поменял структуру на правильную.
Вложения
Матрица
Матрица
Массив
Массив

Blackman

Activity
leader
leader
Сообщения: 918
Зарегистрирован: 17 янв 2016, 15:02
Награды: 1
Репутация: 0
Версия LabVIEW: 6.1,8.5,20
Контактная информация:

Re: Правильная реализация цикла

Сообщение Blackman »

...Как можно перенести этот цикл малой кровью, чтобы было красиво и используя стандартные функции LV?
Вложения
Mlab2LV.png

Borjomy_1

Activity Professionalism Silver
expert
expert
Сообщения: 1914
Зарегистрирован: 28 июн 2012, 09:32
Награды: 3
Репутация: 0
Версия LabVIEW: 4-8.6,9-14
Откуда: город семи холмов

Re: Правильная реализация цикла

Сообщение Borjomy_1 »

Blackman писал(а):
...Как можно перенести этот цикл малой кровью, чтобы было красиво и используя стандартные функции LV?
Верхний шифт регистр лишний. Достаточно шестой элемент вывести как индексируемый за цикл

Blackman

Activity
leader
leader
Сообщения: 918
Зарегистрирован: 17 янв 2016, 15:02
Награды: 1
Репутация: 0
Версия LabVIEW: 6.1,8.5,20
Контактная информация:

Re: Правильная реализация цикла

Сообщение Blackman »

...Верхний шифт регистр лишний. ...
:haha:
Вложения
Mlab2LV2.png

Ответить