Понижение версии на cRIO-9049
-
- advanced
- Сообщения: 150
- Зарегистрирован: 05 ноя 2020, 08:26
- Версия LabVIEW: 18, 20.0f1
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 5 раз
- Контактная информация:
Понижение версии на cRIO-9049
Добрый день, имеется cRIO-9049 с установленным туда ПО 2019 версии. Задачу поставили установить туда 2017. На самом ПК стоит LabView 2018, и через MAX даëтся выбор установки только 19/18 версии. Если я поставлю 2017 на ПК со всеми прилегающими (NI Device Drivers, FPGA и прочее), это даст мне установить эту версию на cRIO? Или какой-то другой способ есть? Спасибо
-
- professor
- Сообщения: 3564
- Зарегистрирован: 31 июл 2011, 23:05
- Награды: 2
- Версия LabVIEW: 12-18
- Благодарил (а): 57 раз
- Поблагодарили: 191 раз
- Контактная информация:
Re: Понижение версии на cRIO-9049
Если установить, доступ к старой версии будет.
Насчёт скачивания образа отдельно от LabVIEW - не припомню таких вариантов.
Насчёт скачивания образа отдельно от LabVIEW - не припомню таких вариантов.
-
- doctor
- Сообщения: 2259
- Зарегистрирован: 28 июн 2012, 09:32
- Награды: 3
- Версия LabVIEW: 2009..2020
- Откуда: город семи холмов
- Благодарил (а): 33 раза
- Поблагодарили: 32 раза
Re: Понижение версии на cRIO-9049
У меня последовательно получалось снизить версию с 2014 до 2009.
Не обязательно снижать версию всего. Надо удалить все, кроме базового пакета, снизить его версию и потом на ней доставить необходимое
Не обязательно снижать версию всего. Надо удалить все, кроме базового пакета, снизить его версию и потом на ней доставить необходимое
-
- advanced
- Сообщения: 150
- Зарегистрирован: 05 ноя 2020, 08:26
- Версия LabVIEW: 18, 20.0f1
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 5 раз
- Контактная информация:
Re: Понижение версии на cRIO-9049
Да, после установки всего необходимого всë получилось. Намучался правда с кабелем не родным, то отваливалось, то не хотело логиниться в MAX'e, но спас найденный новый кабель отдельный на type-c - type-c. Всем спасибо
-
- advanced
- Сообщения: 150
- Зарегистрирован: 05 ноя 2020, 08:26
- Версия LabVIEW: 18, 20.0f1
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 5 раз
- Контактная информация:
Re: Понижение версии на cRIO-9049
Веселье с версиями продолжается, нужно пояснение от знающих. Есть два контроллера CompactRIO - 9038 и 9049. Хотим установить на оба контроллера одинаковую версию LV + EtherCAT. Что пробовали:
1. LV 2017 - на оба контроллера ставится, компилируется с помощью Vivado 2015, но драйвер для 9049 находится только в 17.6 и 18 версиях NI cRIO Drivers. С 18 версией тулкит etherCAT ставится с ошибкой на оба контроллера и кладёт всё ПО, если не ставить 18 - соответственно ставится без проблем только на 9038. С 17.6 буду на днях пробовать.
2. LV 2018 - ставится всё, но там и используется Vivado 2017, который выдаёт ошибку компиляции (хотя именно по даташиту на сайте именно 2017 с обоими контроллерами должно работать). Есть мысль каким-то образом организовать локальный сервер для компиляции на отдельном ПК, но пока без понятия как это делается и поможет ли.
3. LV 2019 - удачно ставилось и работало на 9038, завтра буду пытаться поставить и на 9049, но тут снова вопрос в компиляции - скорее всего там тот же Vivado 2017, каким образом оно тогда работало не известно.
Есть ещё вариант поставить 2020, но для него всё нужное качать долго через впн + не факт что снова что-нибудь не заработает. Вопрос наверное именно ко 2-3 пункту - что не так может быть с сервером для компиляции?
1. LV 2017 - на оба контроллера ставится, компилируется с помощью Vivado 2015, но драйвер для 9049 находится только в 17.6 и 18 версиях NI cRIO Drivers. С 18 версией тулкит etherCAT ставится с ошибкой на оба контроллера и кладёт всё ПО, если не ставить 18 - соответственно ставится без проблем только на 9038. С 17.6 буду на днях пробовать.
2. LV 2018 - ставится всё, но там и используется Vivado 2017, который выдаёт ошибку компиляции (хотя именно по даташиту на сайте именно 2017 с обоими контроллерами должно работать). Есть мысль каким-то образом организовать локальный сервер для компиляции на отдельном ПК, но пока без понятия как это делается и поможет ли.
3. LV 2019 - удачно ставилось и работало на 9038, завтра буду пытаться поставить и на 9049, но тут снова вопрос в компиляции - скорее всего там тот же Vivado 2017, каким образом оно тогда работало не известно.
Есть ещё вариант поставить 2020, но для него всё нужное качать долго через впн + не факт что снова что-нибудь не заработает. Вопрос наверное именно ко 2-3 пункту - что не так может быть с сервером для компиляции?
-
- professor
- Сообщения: 3564
- Зарегистрирован: 31 июл 2011, 23:05
- Награды: 2
- Версия LabVIEW: 12-18
- Благодарил (а): 57 раз
- Поблагодарили: 191 раз
- Контактная информация:
Re: Понижение версии на cRIO-9049
Компилятор и драйвера - это разные вещи и могут быть разных версий.
Я бы определился с версией
и пытался её заставить работать, а не скакал с версии на версию.
Я бы определился с версией

-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 5 Ответы
- 4363 Просмотры
-
Последнее сообщение AndreyDmitriev
-
- 5 Ответы
- 4733 Просмотры
-
Последнее сообщение Andrew Lunev
-
- 3 Ответы
- 3455 Просмотры
-
Последнее сообщение KOJIbH