NI 7852R. Нет сигнала на выходах! Подскажите!
-
- beginner
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 29 сен 2014, 19:46
- Версия LabVIEW: 12
- Благодарил (а): 2 раза
- Контактная информация:
NI 7852R. Нет сигнала на выходах! Подскажите!
Плата 7852R PCI-Express. Labview 12. Любые примеры цифрового или аналогового вывода запускаются без ошибки, а на выходе осциллограф ничего не видит. При самокалибровке видна смена состояния цифровых выходов. Т.е. выходы исправны. Первый раз работаю с ФПЖА - может упускаю что-то? Заранее благодарен.
-
- doctor
- Сообщения: 2211
- Зарегистрирован: 28 июн 2012, 09:32
- Награды: 3
- Версия LabVIEW: 2009..2020
- Откуда: город семи холмов
- Благодарил (а): 27 раз
- Поблагодарили: 27 раз
Re: NI 7852R. Нет сигнала на выходах! Подскажите!
Хм... по большому счету, проект смотреть надо... Начните пока с того, что напишите, какой из примеров у вас не работает.
-
- beginner
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 29 сен 2014, 19:46
- Версия LabVIEW: 12
- Благодарил (а): 2 раза
- Контактная информация:
Re: NI 7852R. Нет сигнала на выходах! Подскажите!
Спасибо за отклик! Пример Digital line output - R series. Я его конвертирую для нового таргета, все запускается, не ругается, а сигналов нет! Аналоговый вывод (analog output - R series) - то же самое. Подозреваю, я где-то промашку даю незаметную...
-
- doctor
- Сообщения: 2211
- Зарегистрирован: 28 июн 2012, 09:32
- Награды: 3
- Версия LabVIEW: 2009..2020
- Откуда: город семи холмов
- Благодарил (а): 27 раз
- Поблагодарили: 27 раз
Re: NI 7852R. Нет сигнала на выходах! Подскажите!
Глупый вопрос: FPGA Compiler стоит? Компилировали lvbitx файл?
можно попробовать запустить "Digital Line Input and Output" на FPGA таржете (сразу говорю - без компляции он не запустится) и посмотреть, что происходит. Потом уже можно смотреть, как общается хостовая VI.
можно попробовать запустить "Digital Line Input and Output" на FPGA таржете (сразу говорю - без компляции он не запустится) и посмотреть, что происходит. Потом уже можно смотреть, как общается хостовая VI.
-
- beginner
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 29 сен 2014, 19:46
- Версия LabVIEW: 12
- Благодарил (а): 2 раза
- Контактная информация:
Re: NI 7852R. Нет сигнала на выходах! Подскажите!
Да, ведь запустилось и не ругалось. Lab Wiew FPGA compile Worker 2012 сгенерировал lvbitx файл. Там варианты "запускать после загрузки" или "нет" оба перепробовал. Подозревал, что можно запускать таргет без хоста, пробовал - тоже нет выхода.
Делал таргет: кнопка, соединенная с цифровым выходом, запускал - не переключает....
Делал таргет: кнопка, соединенная с цифровым выходом, запускал - не переключает....
Последний раз редактировалось Slam 03 окт 2014, 11:36, всего редактировалось 1 раз.
-
- doctor
- Сообщения: 2211
- Зарегистрирован: 28 июн 2012, 09:32
- Награды: 3
- Версия LabVIEW: 2009..2020
- Откуда: город семи холмов
- Благодарил (а): 27 раз
- Поблагодарили: 27 раз
Re: NI 7852R. Нет сигнала на выходах! Подскажите!
Если кнопка стоп - светится красным, значит VI запущен...
А входа меняются, когда DO устанавливаются? Еще там есть кнопки DOx E - они как раз активируют вывод.
Попробуйте к счетчику итераций цикла прикрутить индикатор. Тогда вы поймете - выполняется VI или нет. И начинайте с VI на таргете. Хост вообще пока не имеет смысла трогать.
А входа меняются, когда DO устанавливаются? Еще там есть кнопки DOx E - они как раз активируют вывод.
Попробуйте к счетчику итераций цикла прикрутить индикатор. Тогда вы поймете - выполняется VI или нет. И начинайте с VI на таргете. Хост вообще пока не имеет смысла трогать.
-
- beginner
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 29 сен 2014, 19:46
- Версия LabVIEW: 12
- Благодарил (а): 2 раза
- Контактная информация:
Re: NI 7852R. Нет сигнала на выходах! Подскажите!
Здравствуйте, еще раз спасибо за помощь. Для "Digital Line Output" на таргете прикрутил индикатор к счетчику итераций цикла. Запустил, перекомпилировалось, кнопка стоп светится, индикатор показывает счет. Кнопки DO...D3 при нажатии зеленеют-потухают. Выход не меняется, висит в нуле. Перепроверил кабель, коннектор - все штатно. Плохо дело? Не понял вопрос "А входа меняются, когда DO устанавливаются?"
-
- doctor
- Сообщения: 2211
- Зарегистрирован: 28 июн 2012, 09:32
- Награды: 3
- Версия LabVIEW: 2009..2020
- Откуда: город семи холмов
- Благодарил (а): 27 раз
- Поблагодарили: 27 раз
Re: NI 7852R. Нет сигнала на выходах! Подскажите!
Если вы посмотрите программу, там читается состояние линии. А вы его устанавливаете (должны устанавливать), то и метод чтения должен это чувствовать.
Момент первый - для того, чтобы информация подалась на вывод, надо переключить буфер на вывод, кнопками DO0 E..DO4 E, выход-то двунаправленный.
Момент второй - сам выход может быть выходом с открытым коллектором, проверьте документацию. Можете попробовать установить в единичку значение выхода при запуске.
Момент третий - может быть (но не факт), что свойства и методы в примере не соответствуют плате. Попробуйте на VI их перевыбрать, либо сделать заново, но уже через проект.
Момент первый - для того, чтобы информация подалась на вывод, надо переключить буфер на вывод, кнопками DO0 E..DO4 E, выход-то двунаправленный.
Момент второй - сам выход может быть выходом с открытым коллектором, проверьте документацию. Можете попробовать установить в единичку значение выхода при запуске.
Момент третий - может быть (но не факт), что свойства и методы в примере не соответствуют плате. Попробуйте на VI их перевыбрать, либо сделать заново, но уже через проект.
-
- beginner
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 29 сен 2014, 19:46
- Версия LabVIEW: 12
- Благодарил (а): 2 раза
- Контактная информация:
Re: NI 7852R. Нет сигнала на выходах! Подскажите!
Понял, Вы про "Digital Line Input and Output" пишете, а я про "Digital Line Output". Там все только на вывод, поэтому половина проблем сразу исключена. Открытый коллектор не выдавал бы импульсы при калибровке платы, что имеет место. Вот перенос на новый таргет может быть с неполадкой, но тогда бы ругалось все, как мне кажется. Завтра еще перепроверю и отпишусь, спасибо.
-
- doctor
- Сообщения: 2211
- Зарегистрирован: 28 июн 2012, 09:32
- Награды: 3
- Версия LabVIEW: 2009..2020
- Откуда: город семи холмов
- Благодарил (а): 27 раз
- Поблагодарили: 27 раз
Re: NI 7852R. Нет сигнала на выходах! Подскажите!
Мне не попался пример Output. В вашем примере есть разрешение вывода или просто выдача? Посмотрите свойства дискретного выхода, возможно не все опции в примере активированы. Опять-же переключатель ввод-вывод и прочее.
-
- beginner
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 29 сен 2014, 19:46
- Версия LabVIEW: 12
- Благодарил (а): 2 раза
- Контактная информация:
Re: NI 7852R. Нет сигнала на выходах! Подскажите!
В примере только 4 кнопки, подключенные к 4 нодам вывода в цикле, кнопка стоп, кластер ошибок. Ну я еще прикручивал счетчик циклов. Свойства выхода вроде не настораживают ничем. Вы не в курсе, какие симптомы сработавшего предохранителя?
-
- beginner
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 29 сен 2014, 19:46
- Версия LabVIEW: 12
- Благодарил (а): 2 раза
- Контактная информация:
Re: NI 7852R. Нет сигнала на выходах! Подскажите!
Решено, проблема была по части кабель-коннектор, спасибо за участие
-
- doctor
- Сообщения: 2211
- Зарегистрирован: 28 июн 2012, 09:32
- Награды: 3
- Версия LabVIEW: 2009..2020
- Откуда: город семи холмов
- Благодарил (а): 27 раз
- Поблагодарили: 27 раз
Re: NI 7852R. Нет сигнала на выходах! Подскажите!
Ну и хорошо ))). Очередное подтверждение науки о контактах )
-