Re: Kommunikation mit Modbus-Gateway
Doch, das sollte reichen. Überprüfe die Treiberinstallationen für alle seriellen Schnittstellen.
-
- user
- Сообщения: 81
- Зарегистрирован: 01 сен 2008, 19:14
- Версия LabVIEW: 8.6, 2009
- Откуда: Südtirol-Italien
- Контактная информация:
Re: Kommunikation mit Modbus-Gateway
Hab ich kontrolliert, denen fehlt nichts. Ich habe auf beiden PC's portmon laufen, beide schreiben Werte über die Com Schnittstelle, aber keiner der beiden sieht den anderen.
Wichtig ist mir eigentlich, dass die MB Serial Examples funktionieren, damit ich diese an die Modbus Schnittstelle anpassen kann. Aber solange ich diesen Timeout error (6101) bekomme,
geht da nichts.
montanaro
Wichtig ist mir eigentlich, dass die MB Serial Examples funktionieren, damit ich diese an die Modbus Schnittstelle anpassen kann. Aber solange ich diesen Timeout error (6101) bekomme,
geht da nichts.
montanaro
-
- user
- Сообщения: 81
- Зарегистрирован: 01 сен 2008, 19:14
- Версия LabVIEW: 8.6, 2009
- Откуда: Südtirol-Italien
- Контактная информация:
Re: Kommunikation mit Modbus-Gateway
gibt es eine Möglichkeit irgendwie zwischen 2PC's über visa zu kommunizieren? Habe es mit deinem serial Terminal versuchen wollen, aber leider habe ich auf meinen anderen PC nur Labview 7.1.
-
Eugen Graf
- guru
- Сообщения: 6502
- Зарегистрирован: 13 ноя 2007, 02:20
- Награды: 4
- Версия LabVIEW: 2009
- Откуда: Saarbrücken
- Контактная информация:
Re: Kommunikation mit Modbus-Gateway
Leider habe ich keine Version mit der ich den Terminal für 7.1 konvertieren kann
Probiere mal Basic Serial Read und Basic Serial Write Beispiele aus Example Finder.
Probiere mal Basic Serial Read und Basic Serial Write Beispiele aus Example Finder.
-
- user
- Сообщения: 81
- Зарегистрирован: 01 сен 2008, 19:14
- Версия LabVIEW: 8.6, 2009
- Откуда: Südtirol-Italien
- Контактная информация:
Re: Kommunikation mit Modbus-Gateway
Ich konnte nun endlich mein Problem lösen. Wie schon geahnt, funktionierte die serielle Schnittstelle an einem meiner PC's nicht.
Das Programm MB Serial Example Master funktioniert, und muss eigentlich nur angepasst (Adressen) werden.
Danke für eure Bemühungen und Tipps.
montanaro
Das Programm MB Serial Example Master funktioniert, und muss eigentlich nur angepasst (Adressen) werden.
Danke für eure Bemühungen und Tipps.