Работа DAQmx при разных режимах выборки

Простейшие вопросы в области инженерной разработки
Аватара пользователя
jane_wild
master
master
Сообщения: 459
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 02:11
Версия LabVIEW: 2020
Благодарил (а): 83 раза
Поблагодарили: 15 раз
Контактная информация:

Re: Работа DAQmx при разных режимах выборки

Сообщение jane_wild »

Artem.spb писал(а): 08 ноя 2021, 16:02 Он работает корректно, это вы его некорректно используете.
Вы вообще читаете, что вам пишут?
Видимо читает, но не понимает. Судя по всему у Boxa while loop циклом не считается. Вот посмотрите эту тему, это как раз что вам пишет Kosist по поводу task - создание/чтение/остановка.
В цикле while ТОЛЬКО ЧТЕНИЕ
Boxa
beginner
beginner
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 10 янв 2021, 17:41
Версия LabVIEW: 2019
Благодарил (а): 13 раз
Контактная информация:

Re: Работа DAQmx при разных режимах выборки

Сообщение Boxa »

jane_wild писал(а): 08 ноя 2021, 16:21
Artem.spb писал(а): 08 ноя 2021, 16:02 Он работает корректно, это вы его некорректно используете.
Вы вообще читаете, что вам пишут?
Видимо читает, но не понимает. Судя по всему у Boxa while loop циклом не считается. Вот посмотрите эту тему, это как раз что вам пишет Kosist по поводу task - создание/чтение/остановка.
В цикле while ТОЛЬКО ЧТЕНИЕ
Вот теперь понятно. Решилась проблема установкой одного цикла.
Я его убрал т.к. считал что это subVI и так будет стоять в while цикле в основной программе и не стоит задваивать.
ujin1
adviser
adviser
Сообщения: 230
Зарегистрирован: 06 ноя 2020, 15:37
Версия LabVIEW: 19
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 37 раз
Контактная информация:

Re: Работа DAQmx при разных режимах выборки

Сообщение ujin1 »

Boxa писал(а): 08 ноя 2021, 13:16
Kosist писал(а): 08 ноя 2021, 00:38 Вам в цикле не нужно постоянно создавать, запускать и затем останавливать таск. Таск нужно создать и запустить один раз, а закрыть после измерения. Поэтому на втором графе данные "рваные".
Но не совсем все равно понятно, в чем, собственно, проблема. Какой результат Вы ожидаете?
Описал в предыдущем сообщении. Результат: это использовать непрерывный режим сбора данных, выход должен быть синусоидальный сигнал +-10В, т.к. именно его и подаю от симулятора, сейчас в нужном режиме какие-то обрывки.
Возможно есть некоторое недопонимание как производится непрерывный сбор данных
Data Acquisition Reference Design for LabVIEW