Сообщение JohnChaban »

Всем привет.
Есть экран тревог вид которого приклеплен.
Я по протоколу ModBus передаю массив Бит и на экране панелт возникает экран тревог.
Но есть проблема например если я передаю 7 бит сообщение на панели появляется в вверху, если я затем передаю 2 бит сообщение появляется вверху тоже но предидущее сообщение которое пришло по 2 биту вниз не опускается (то есть приходится кнопками панели листать список вверх). Как можно реализовать такую вешь и можно ли сделать так (экран сам не предусматривает такое)
Мне необходимо сделать цикличность сообщений на экране тревог.
-----------------------------------------
Текущие аварии (и вид) :
3
7
11

Появилась 9, бибип - и вид:
9 //в голове
3
7
11

Появилась 10 :
10 //в голове
3
7
9 //уехала в обычный
--- прокрутка
11

Появилась 1 и 15 :
1 //в голове
15 //в голове
3
7
--- прокрутка
9
10 //уехала в обычный
11

уехала в обычный - встала в списке согласно номеру

Ни как не могу реализовать данный алгоритм