Отображение Label посредством Node

Простейшие вопросы в области инженерной разработки
Ответить
Аватара пользователя
Select
developer
developer
Сообщения: 281
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 23:56
Версия LabVIEW: 18
Откуда: Врата надежды.
Поблагодарили: 2 раза

Отображение Label посредством Node

Сообщение Select »

Приветствую, оформляю переднюю панель и вот захотелось организовать индикацию события.
Имеем Бар Led из 16 индикаторов, которые помещены в кластер.
Каким образом настроить Node с отображением одного из Label индикатора на 1 индикатор как это здесь в прикреплении?
Как не тулил, не смог это реализовать.
Заранее благодарен за поддержку.
Вложения
Bar led 16.png
LabView 14,18
Аватара пользователя
zxc_pavel
adviser
adviser
Сообщения: 242
Зарегистрирован: 02 июн 2016, 12:07
Версия LabVIEW: 15
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 23 раза
Контактная информация:

Re: Отображение Label посредством Node

Сообщение zxc_pavel »

Если я правильно понял вопрос
Вложения
2905.png
2905.png (15.33 КБ) 681 просмотр
Аватара пользователя
Select
developer
developer
Сообщения: 281
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 23:56
Версия LabVIEW: 18
Откуда: Врата надежды.
Поблагодарили: 2 раза

Re: Отображение Label посредством Node

Сообщение Select »

zxc_pavel,
Ничего не происходит :dntknw:
Буду благодарен проверить в чем подвох моей реплики по Вашему примеру в прикреплении.
Я отключил индикатор вывода данных, если что.
Вложения
Led Bar.vi
(12.89 КБ) 31 скачивание
Последний раз редактировалось Select 29 май 2023, 13:03, всего редактировалось 1 раз.
LabView 14,18
Borjomy_1

Activity Professionalism Silver
doctor
doctor
Сообщения: 2211
Зарегистрирован: 28 июн 2012, 09:32
Награды: 3
Версия LabVIEW: 2009..2020
Откуда: город семи холмов
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 27 раз

Re: Отображение Label посредством Node

Сообщение Borjomy_1 »

Правой кнопкой мыши на каждом LED индикаторе->Create Reference - будет создан ref конкретного контрола, соответствующего типа.
Аватара пользователя
Select
developer
developer
Сообщения: 281
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 23:56
Версия LabVIEW: 18
Откуда: Врата надежды.
Поблагодарили: 2 раза

Re: Отображение Label посредством Node

Сообщение Select »

Чтоб было более понятней.
Посмотрите пожалуйста еще раз выше прикрепленный :vi: я его подправил и этот скрин, который не рабочий но отображает задачу
Вложения
Bar Led.png
Bar Led.png (16.89 КБ) 660 просмотров
LabView 14,18
Borjomy_1

Activity Professionalism Silver
doctor
doctor
Сообщения: 2211
Зарегистрирован: 28 июн 2012, 09:32
Награды: 3
Версия LabVIEW: 2009..2020
Откуда: город семи холмов
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 27 раз

Re: Отображение Label посредством Node

Сообщение Borjomy_1 »

Если вы хотите изменять текст Label, то это у вас не получится. Необходимо использовать свойство "Caption", предварительно включив его отображение.
Второе. Логичнее использовать свойство "Boolean Text". Значения которого хранятся в свойстве "Strings[4]"
4 значения потому что по-разному могут отображаться состояния: выкл, выкл+нажатие ЛКМ, вкл, вкл+нажатие ЛКМ. Нажатие ЛКМ предваряет переключение из true в false и наоборот.
Последний раз редактировалось Borjomy_1 29 май 2023, 13:32, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Select
developer
developer
Сообщения: 281
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 23:56
Версия LabVIEW: 18
Откуда: Врата надежды.
Поблагодарили: 2 раза

Re: Отображение Label посредством Node

Сообщение Select »

Благодарю, буду пробовать так.
LabView 14,18
Аватара пользователя
zxc_pavel
adviser
adviser
Сообщения: 242
Зарегистрирован: 02 июн 2016, 12:07
Версия LabVIEW: 15
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 23 раза
Контактная информация:

Re: Отображение Label посредством Node

Сообщение zxc_pavel »

Если нужно менять label элемента, то да, это никак, я подумал, Вам нужно лишь включать выключать его видимость.
Воспользуйтесь советом Borjomy_1
Аватара пользователя
Select
developer
developer
Сообщения: 281
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 23:56
Версия LabVIEW: 18
Откуда: Врата надежды.
Поблагодарили: 2 раза

Re: Отображение Label посредством Node

Сообщение Select »

zxc_pavel писал(а): 29 май 2023, 15:38 Если нужно менять label элемента, то да, это никак, я подумал, Вам нужно лишь включать выключать его видимость.
Воспользуйтесь советом Borjomy_1
Верно, Caption тоже вариант, сложность в том чтоб отображать их поочередно в большом индикаторе при нажатии кнопок.

Но все решил до неприличия проще, "что было не дописано на :labview: , допаивалось паяльником". :D
Переименовал отображение Cаption Text "ON" по номерам индикаторов, без закрепления их по центру, удалил Text "OFF", далее перетащил все Cаption за пределы родительских элементов на информационный монитор - индикатор, совместил их там о центру и задал подходящий размер.
Работает.
Всех благодарю за участие.
LabView 14,18