В общем возникла неведомая для меня ошибка, прошу оказать помощь.
Я работаю на CRIO 9074 + дополнительные модули.
Я написал программку небольшую в плисе, на подучу выходного напряжения от 0 до 10 вольт. Все отлично работало, ибо не первый раз делаю.
На следующий день я решил продолжить, но возникла проблема, в проекте шасси не коннектиться. В MAX шасси видно все ок.
Сразу скажу что я пробовал форматнуть диск, и заново залить софт на контроллер, это не помогло к сожалению. Ребята помогите пожалуйста, ума не приложу как с эти справится. Приложу пару скринов с ошибкой
Проблемы в компиляци
- kolim
- beginner
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 01 мар 2011, 17:35
- Версия LabVIEW: 2010
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
Re: Проблемы в компиляци
Хост компьютер находится в другой подсети. Удостовертесь что комп и контролер в одной сети. контролер 169.254.84.198, комп 169.254.84.ххх
-
- beginner
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 28 фев 2011, 15:05
- Версия LabVIEW: 2010
- Контактная информация:
Re: Проблемы в компиляци
Привет kolim убедился. Все в одной сети.
+ индикарор статус постоянно мигает....
При запуске непосредственно VI на плисе возникает вот эта ошибка+ индикарор статус постоянно мигает....
-
- doctor
- Сообщения: 2211
- Зарегистрирован: 28 июн 2012, 09:32
- Награды: 3
- Версия LabVIEW: 2009..2020
- Откуда: город семи холмов
- Благодарил (а): 27 раз
- Поблагодарили: 27 раз
Re: Проблемы в компиляци
Обратите внимание, что контроллер находится в режиме Safe mode (User Directed). Попробуйте поставить соответствующий DIP переключатель в состояние Off
-
- beginner
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 28 фев 2011, 15:05
- Версия LabVIEW: 2010
- Контактная информация:
Re: Проблемы в компиляци
Ну чтобы тема была с логическим концом. Подведу итог. Все работает отлично. проблема была от части в
"Обратите внимание, что контроллер находится в режиме Safe mode (User Directed). Попробуйте поставить соответствующий DIP переключатель в состояние Off" - спасибо Borjomy_1 за ответ
Но основная проблема была в том что контроллер был занят другим процессом и его нужно было ребутнуть, а я совсем забыл про это. Для новичков:
Чтобы перезагрузить контроллер и обнулить выполнение процесса необходимо, нажать правой кнопкой на контроллере в проекте затем utilities->reboot, просто проблема иногда возникает если контроллер занят другим ресурсом.
Всем успехов, и спасибо за подсказки!
"Обратите внимание, что контроллер находится в режиме Safe mode (User Directed). Попробуйте поставить соответствующий DIP переключатель в состояние Off" - спасибо Borjomy_1 за ответ
Но основная проблема была в том что контроллер был занят другим процессом и его нужно было ребутнуть, а я совсем забыл про это. Для новичков: