В общем возникла неведомая для меня ошибка, прошу оказать помощь.
Я работаю на CRIO 9074 + дополнительные модули.
Я написал программку небольшую в плисе, на подучу выходного напряжения от 0 до 10 вольт. Все отлично работало, ибо не первый раз делаю.
На следующий день я решил продолжить, но возникла проблема, в проекте шасси не коннектиться. В MAX шасси видно все ок.
Сразу скажу что я пробовал форматнуть диск, и заново залить софт на контроллер, это не помогло к сожалению. Ребята помогите пожалуйста, ума не приложу как с эти справится. Приложу пару скринов с ошибкой
Вложения
1.jpg
2.jpg
3.jpg
Аватара пользователя
kolim
beginner
beginner
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 01 мар 2011, 17:35
Версия LabVIEW: 2010
Откуда: Киев
Контактная информация:

Re: Проблемы в компиляци

Сообщение kolim »

Хост компьютер находится в другой подсети. Удостовертесь что комп и контролер в одной сети. контролер 169.254.84.198, комп 169.254.84.ххх
inerc
beginner
beginner
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 28 фев 2011, 15:05
Версия LabVIEW: 2010
Контактная информация:

Re: Проблемы в компиляци

Сообщение inerc »

Привет kolim убедился. Все в одной сети.
В одной сети
В одной сети
При запуске непосредственно VI на плисе возникает вот эта ошибка
Ошибка при запуске VI из плиса
Ошибка при запуске VI из плиса

+ индикарор статус постоянно мигает....
Borjomy_1

Activity Professionalism Silver
doctor
doctor
Сообщения: 2210
Зарегистрирован: 28 июн 2012, 09:32
Награды: 3
Версия LabVIEW: 2009..2020
Откуда: город семи холмов
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 26 раз

Re: Проблемы в компиляци

Сообщение Borjomy_1 »

Обратите внимание, что контроллер находится в режиме Safe mode (User Directed). Попробуйте поставить соответствующий DIP переключатель в состояние Off
inerc
beginner
beginner
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 28 фев 2011, 15:05
Версия LabVIEW: 2010
Контактная информация:

Re: Проблемы в компиляци

Сообщение inerc »

Ну чтобы тема была с логическим концом. Подведу итог. Все работает отлично. проблема была от части в
"Обратите внимание, что контроллер находится в режиме Safe mode (User Directed). Попробуйте поставить соответствующий DIP переключатель в состояние Off" - спасибо Borjomy_1 за ответ

Но основная проблема была в том что контроллер был занят другим процессом и его нужно было ребутнуть, а я совсем забыл про это. Для новичков:
Чтобы перезагрузить контроллер и обнулить выполнение процесса необходимо, нажать правой кнопкой на контроллере в проекте затем utilities->reboot, просто проблема иногда возникает если контроллер занят другим ресурсом.

Всем успехов, и спасибо за подсказки!