Hallo Gemeinde,
ich befasse mich erst seit Kurzem mit Labview und habe daher noch nicht soo viel Ahnung.
Ich beschäftige mich zz damit ein VI zu basteln, um an einem Prüfstand Daten zu erfassen.
Dazu benutze ich eine PCI 6220, sowie eine SCB-68 und Labview Version 7.1.
Wir wollen verschiedene Temperaturen und Drücke erfassen, sowie Drehzahl und Position einer Welle mittels eines Inkrementalgebers, ausserdem eine weitere Drehzahl, über einen Sensor der ein Rechtecksignal ausgibt.
Dazu verwende ich drei DAQ Assistenten: der eine für die Drücke un Temperaturen (funktioniert soweit alles)
Der 2. für den Inkrementalgeber (PFI8, PFI9, PFI10) über counter0, sowie den dritten Assisten für die weitere Drehzahl (PFI4) über counter1 .
Nun habe ich das Problem, dass die Drehzahlerfassung über counter1 einwandfrei funktioniert, solange der andere Inkrementalgeber still steht. Dreht sich der Inkrementalgeber (counter0) allerdings, bekomme ich bei meiner Drehzahlmessun ( counter 1) nur noch völlig abwegige Werte.
Wäre ganz wunderbar, wenn Ihr mir irgendwie weiterhelfen könntet
Vielen Dank schonmal!
Problem mit Countern bei Drehzahlerfassung mit PCI 6220
-
Jakob Brontfeyn
- expert
- Сообщения: 1729
- Зарегистрирован: 28 фев 2008, 11:01
- Награды: 6
- Благодарил (а): 1 раз
- Контактная информация:
Re: Problem mit Countern bei Drehzahlerfassung mit PCI 6220
Könten Sie vileich andere Hardware verwenden???
Spider 8 von HBM.
Er ist sehr universal, man kann benutzen
praktisch alle bekante Sensoren, es gibt LV-Treiber.
Das ist ein Beispiel aus Tribologie mit änlichen Aufgaben,
AMSLER-Prüfstand Automatisierung mit LV6.0
http://www.labviewportal.org/download/f ... &mode=view
Man kann diese Drei- und Winkel- sensoren dirrekt anschlissen
http://burster.de/de/products/sensoren. ... l/8821/199
Spider 8 von HBM.
Er ist sehr universal, man kann benutzen
praktisch alle bekante Sensoren, es gibt LV-Treiber.
Das ist ein Beispiel aus Tribologie mit änlichen Aufgaben,
AMSLER-Prüfstand Automatisierung mit LV6.0
http://www.labviewportal.org/download/f ... &mode=view
Man kann diese Drei- und Winkel- sensoren dirrekt anschlissen
http://burster.de/de/products/sensoren. ... l/8821/199
-
Eugen Graf
- guru
- Сообщения: 6502
- Зарегистрирован: 13 ноя 2007, 02:20
- Награды: 4
- Версия LabVIEW: 2009
- Откуда: Saarbrücken
- Контактная информация:
Re: Problem mit Countern bei Drehzahlerfassung mit PCI 6220
Hi Lays!
Wie hast du deine DAQ-Task definiert? Hast du alles mit dem DAQ-Assistenten gemacht? Normalerweise habe ich bis jetzt noch nie den Assistenten verwendet, sondern alles in mittels DAQmx konfiguriert.
Wie hast du deine DAQ-Task definiert? Hast du alles mit dem DAQ-Assistenten gemacht? Normalerweise habe ich bis jetzt noch nie den Assistenten verwendet, sondern alles in mittels DAQmx konfiguriert.
-
- interested
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 25 окт 2011, 01:11
- Версия LabVIEW: 7.1
- Контактная информация:
Re: Problem mit Countern bei Drehzahlerfassung mit PCI 6220
Danke für die Antwort.
Ja ich habe anfangs den DAQ Assistenten verwendet, bin aber gerade dabei es wieder abzuändern, da der Assistent ja nicht ausreichend Möglichkeiten bietet.
Wegen der Ausgangsfrage das hat sich glücklicherweise erledigt. Habe gestern rausgefunden, dass das Problem an Störungen lag, die anscheinend durch den Frequenzumrichter hervorgerufen wurden und kein Softwareproblem war.
Ja ich habe anfangs den DAQ Assistenten verwendet, bin aber gerade dabei es wieder abzuändern, da der Assistent ja nicht ausreichend Möglichkeiten bietet.
Wegen der Ausgangsfrage das hat sich glücklicherweise erledigt. Habe gestern rausgefunden, dass das Problem an Störungen lag, die anscheinend durch den Frequenzumrichter hervorgerufen wurden und kein Softwareproblem war.
-