Но даже в этом случае речь идёт о миллиамерах. Рабочие диапазоны всякой измерительной техники +/-20, 0-20, 4-20 мА.
Для маньяков есть входы (но не выходы) и до 50А (NI-9247)


Благодарю за разъяснение! Извините, что не сразу понял Ваш ход мыслей и рекомендации, обычно все время на практике и в лабораториях делали, снимали параметры, ориентируясь только на напряжение, не обращая внимание на ток, поэтому я не совсем допер, что можно подавать 0-5В программно на провод "Измеренный ток" , которое интерпретируется блоком питания как предел выходного токаjane_wild писал(а): 19 ноя 2024, 19:47 Вы не пробиваемый![]()
Да причем здесь ТОК! Вы серьезно ожидаете (судя по скриншоту) что NI 6009 выдаст вам ток 5 Aмпер?!
Вы должны подать на J69 НАПРЯЖЕНИЕ! От нуля до 5 вольт, как для регулировки напряжения, так и для тока. Подадите 5 вольт (на вход регулировки тока) блок питания выдаcт максимум 12 Ампер. Подадите 1 вольт блок питания ограничит выходной ток до 12/5*1=2.4 Ампера. Аналогично и с регулировкой напряжения.
Еще раз с платы NI вы имеете два изменяемых выхода от 0 до 5 вольт, которые подаются на J69.

Жуть какой недосказанный алгоритм для его решения, когда непонятно какие работы в дальнейшем должны делаться с лабораторником, подключенным к NI 6009, в котором его питание фиксировано и не приведи г. подавать на него что либо запредельное иначе DAQ в мусор, счет напряжений осуществляет по входам в строгих пределах 0...5V, и все это через его USB COM, строить код по разбивке строк с отображением напряжений. Коммутация чего либо, непременно через гальваническую развязку на оптике, что касается по части его управления дискретными портами то NI 6009 это не про то, хотя можно попробовать, если ступенчато по каждому выходному порту делать фиксированную подачу от внешнего коммутируемого напряжения 0/1/2/3/4/5V на J69 (неужели там ADC?), от других источников, но это изврат с трусами через голову под танцы с бубном. Лучше взять все же правильный лабораторник с функцией внешнего программного управления наНу цель скорее всего просто понять, как БП связать с DAQ NI для управления тех.процессом, ибо это связь нужна будет для дальнейшей работы.