Работа с модулем NI 9214

Простейшие вопросы в области инженерной разработки
Ответить
Sergey Puzanov
advanced
advanced
Сообщения: 156
Зарегистрирован: 05 ноя 2020, 08:26
Версия LabVIEW: 18, 20.0f1
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 5 раз
Контактная информация:

Работа с модулем NI 9214

Сообщение Sergey Puzanov »

Имеется модуль Ni 9214 совместно с cRIO. Насколько смог разобраться - либо можно использовать DAQmx, и при нужной настройке и выборе типа термопар всё будет сразу измеряться, либо можно использовать FPGA и пошаманить с вычислениями. Необходима реакция на изменение температуры не позднее 100мс. Сам модуль судя по характеристикам (68 С/с) укладывается, а вот с DAQmx никогда раньше не работал, его будет хватать?
Artem.spb

Activity Автор
professor
professor
Сообщения: 3624
Зарегистрирован: 31 июл 2011, 23:05
Награды: 2
Версия LabVIEW: 12-18
Благодарил (а): 57 раз
Поблагодарили: 195 раз
Контактная информация:

Re: Работа с модулем NI 9214

Сообщение Artem.spb »

Это зависит не от драйвера, а от вашей программы.
Как вычислять реакцию будете? Как выдавать управляющий сигнал?
Sergey Puzanov
advanced
advanced
Сообщения: 156
Зарегистрирован: 05 ноя 2020, 08:26
Версия LabVIEW: 18, 20.0f1
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 5 раз
Контактная информация:

Re: Работа с модулем NI 9214

Сообщение Sergey Puzanov »

Сделал в итоге через FPGA и использовал пример к модулю в examples. В RT цикл while, в котором идёт пересчёт в температуру с помощью двух виаек, и там же сравнение с порогом и выдача сигнала на реле. Сам цикл поставил в 20мс, успевает отлично.